新しい1Uおよび2Uサーバの搭載をすぐに開始する42Uラックがあります。ここの人の一人は、冷却を助けるために、サーバー間に1Uのギャップを残す必要があると考えています。標準的なサーバーラックに隙間を残す必要がありますか?

質問はありますか?データセンターの周りを見ると、他の誰もそうでないように見えます。また、どれくらいのサイズに収まるのかもわかりません.Dell 1850と2950ハードウェアを使用しています。

答えて

11

サーバとスイッチ、KVM、PSUは、いずれも上に積み重ねられたラックに置かれるように設計されています。私は数年間の建物、CO、およびデータセンターのATに基づいています& T.

3

一般的には、それは1Uサーバの全体のポイントのようなものです。余分なスペースが必要な場合(冷却の場合でも)、より大きなシャーシにして2Uと呼ぶでしょう。気流が制御され、ラックのみが冷却されると考えられる設計では、後部からの暖かい空気が流れて前方の冷たい空気と混合することを可能にするので、このギャップは逆効果でさえある冷却効率。論理的グループ化のためのギャップがある場合でも、それらをブランクパネルでエアフローのコントロールに接続する必要があります。

残念ながら、実際には、ホワイトボックスベンダーの中には、その1Uの指定ではあまりにも多くを押しすぎることがあります。これは、良質のサーバーと十分な冷却設計には問題ありませんが、市場の下端はあなたを驚かせるかもしれません。

4

ギアがラックマウント可能なようにシステム間に隙間を置いておく必要はありません。システムを自分で構築する場合は、コンポーネントを慎重に選択する必要があります.1Uのケースに物理的に収まる場合でも、CPU +マザーボードの温度が高すぎるCPUもあります。

デルのギアは問題ありません。

お客様は、ラック間のスペースを乱雑にしないようにする必要があります。今日のサーバーの多くは、空気の流れを前面から後ろに向けています。ラックの後ろに十分な空を放置しないと、非常に暑くなり、冷却能力が低下します。

典型的な48ポートスイッチでは、前面パネルはRJ-45コネクタで覆われ、背面は冗長電源接続、PoE電源トレイ接続、スタッキングポートおよびアップリンクによってカバーされます。多くの1Uネットワークスイッチは、前面と背面のコネクタの迷路を通して十分な空気を得ることができないため、エアフローを左右にルーティングします。したがって、ラックの横にあるチャネルが比較的開いていることを確認して、スイッチに十分な空気が流れるようにする必要があります。

混雑したサーバーラックでは、きれいさが重要です。

1

私が働いた最後の2ヵ所は、大きなデータセンターを持っていて、ギャップのないすべてのサーバーとアプライアンスをスタックしています。サーバーには、内部のファンが十分に冷却されています。また、ラックの前部に穴の開いたタイル、循環のためにラックの後ろのA/Cエアーリターンを使用して、上げた床にラックを設置することをお勧めします。

4

私はギャップが通常必要とされていないことをUnkwntechに同意するが、私は気を付けるには、2つのものがあると思います。より深いの下に取り付けられている場合、残りほど深くない機器のトラブル換気を有していてもよい)

1は、機器(下記参照)。もちろん、換気の良いサーバールームではこれはあまり重要ではありません。キャビネット内の機器を取り付ける場合

TOP OF RACK 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
======== (Shallow equipment, trapped hot air) 

2)は、通常は適切な換気を可能にするために上部の明確な数インチを残しておく必要があります。