2017-09-19 43 views
0

私はBeckhoffのBK9000(Ethernet TCP/IP Bus Couplers)と他のKLブロックを使ってスイッチを接続しています。このバスカプラに合ったスイッチを選択したいと思いますが、スイッチ、NPNまたはPNPの2つの選択肢があることに気付きました。Beckhoff BK9000はソーシングまたはシンキングデバイスですか?どのスイッチを選択するか、PNPかNPNか。

According to the website

現代の多くのPLC入力カードが設定され、それは通常、特定の入力カード上のすべての入力が同じに構成されている必要だろうが、「沈没」や「調達」のいずれかであることを配線することができます。

どのスイッチを選択すればよいですか? BK9000はソーシングまたはシンキングデバイスですか?それとも、まったく関係ないのですか?

私が愚かな質問をしているのなら、ごめんなさい。私はより多くの情報とチュートリアルを見つけようとしましたが、実際の説明は見つかりませんでした(ほとんどはPNP/NPNやソーシング/シンクに関する一般的な説明でした)。

+0

このトピックをオフトピックとして閉じることに投票しました。 electronics.stackexchange.comにもっと適しています。 –

答えて

2

BK9000はカプラーのみであり、シンキングまたはソーシングのどちらの判断にはなりません。決定するのはあなたが選ぶKLカードです。 KL2408などのソーシング(正の電圧を供給)またはKL2488などの沈没のいずれかのKLカードのバージョンを選択することができます。

+0

ご意見ありがとうございます。だから、私がKL2408を選んだとしよう。その場合、どのスイッチデバイスをPNPまたはNPNに接続する必要がありますか? – kangaroo

+2

KL2408は出力カードです。多分あなたが探している答えは沈没カードであるKL1408入力カードです。 KL1408では、シンクしているので、ソースとなるスイッチが必要です。ソーシング装置は、正の電流を供給したものと考えてください。それが接続するデバイスは、正の電流フローを受け入れるためには反対にする必要があります(沈む)。 PNPはプラスを供給する。私が人々にこれを覚えている方法は、より多くのP(陽性)供給が陽性のものである。明確にするために、PNPスイッチはシンク入力カードに入ります。 – Archie

+0

非常に役に立ちます。 KL1408が沈没カードであることはどうでしたか? – kangaroo