OPC Foundationの統一アーキテクチャに関する質問があります。 ObjectType NodeClass、Object NodeClass、VariableType NodeClass、Variable NodeClass、およびDataType NodeClassについては、それぞれに少なくとも1つのプロパティがあります。各プロパティは変数ノードで表されます。OPC UA一意のノードID

NodeClassから変数ノードをインスタンス化し、その後、変数ノードによって表され、HasProperty参照を介して変数ノードに関連するNodeVersionプロパティをインスタンス化します。 NodeVersionプロパティのノードIDは、サーバーのコンテキスト内で一意であるか、数値識別子は3068の一定値(https://opcfoundation.org/UA/schemas/1.02/NodeIds.csvから取得)ですか?

答えて

0

ノードIDは、サーバーのコンテキスト内で一意である必要があります。

デフォルトのアドレス空間の一部としてモデル化されたノードおよびノー​​ドID(指定と、スキーマファイルhttps://opcfoundation.org/UA/schemas/の両方で定義されています)とインスタンス化されたノードを混同しないでください。