2016-04-14 10 views
1

これは不可能かもしれませんが、私はばかだと思います。 Omron CP1L PLCをスイッチとKeyence DL-EP1に接続しようとしています。これまで私は自分のPCをスイッチに接続し、私のPLCをスイッチに接続し、またキーエンス通信DL-EP1をスイッチに接続しました。私はこれらの両方を問題なくPCから独立してpingすることができます。しかし、私はPLCとDL-EP1がCXProgrammerを介して通信することに問題があります。CP1L(Omron)FINS/TCPを(Keyence)DL-EP1へのスイッチを介して接続する方法

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

は、私はあなたがすでにそれをやったように聞こえる....「接続」で何を意味するかは非常にわからないんだけど、あなたに

答えて

0

ありがとうございます。そのDL-EP1を介してEtherNet/IP上のPLCにデバイスと通信する場合は、CX-Oneソフトウェアスイートに含まれるソフトウェアアプリケーションであるNetwork Configuratorを使用する必要があります。適切なKeyenceマニュアルを参照して、入力タグと出力タグのサイズを判断し、Network Configuratorを使用してKeyenceデバイスからPLCにブロードキャストする必要があります。