PLC LADDER (RUNNING IN SIMULATION MODE)PLCのラダーダイアグラムラダーネットワーク3と4では
は、K3は常にオンになっています。理由の1つは、ネットワーク2でS5のNCを使用し、ネットワーク4でS3に直接接続されているS5(NO)です。しかし、LDは上から下へのアプローチであるため、各ネットワークは他から独立している必要があります。親切に私に解決策を教えてください。
PLC LADDER (RUNNING IN SIMULATION MODE)PLCのラダーダイアグラムラダーネットワーク3と4では
は、K3は常にオンになっています。理由の1つは、ネットワーク2でS5のNCを使用し、ネットワーク4でS3に直接接続されているS5(NO)です。しかし、LDは上から下へのアプローチであるため、各ネットワークは他から独立している必要があります。親切に私に解決策を教えてください。
K3がプログラムの他の部分でオンになっています。 Project
の下にはShow Cross Reference..
を選択すると、その変数を使用しているすべての場所が表示されます。
セットコイルとリセットコイルの代わりに通常のコイルを使用しているようです。 あなたはすべてのはしごを通して同じノーマルコイルを一度しか使用できません。 K3を通常のコイルとして使用する場合は、最新の使用のみが関連し、それ以外の場合はすべて上書きされます。それはあなたがオフであると言うように、そしてそれがONであると言います。最新のものだけが効果を発揮します。 トグルとして使用する場合は、 "セット"と "リセット"コイルを使用する必要があります。セットコイルは、リセットが指示されるまでリレーを設定します。リセットコイルは、セットが指令されるまでリレーをリセットします。両方のアクションが1回のスキャンで有効な場合、最新のアクションが有効になります。 1つのコイルに対して、多くのセットおよびリセットコマンドを好きなだけ使用できますが、それらが瞬間的であり、他と干渉しないようにしてください。
ネットワークの左側に置いたものはすべて入力です。右のものはすべて出力です。
入力の使い方を変えるのは問題ありません。実際にはよく使われます! S5を起動すると、ネットワーク3の出力が有効になり、ネットワーク2のタイマーが無効になります。
K3の電源がオンになっている理由は、現在の印刷画面では表示されません。
電気工学のスタック交換をお試しください。 – bornruffians