2012-02-24 8 views
0

infinibandと一緒に18ノードを接続する予定です 何が必要です 1 36ポートスイッチ? 2つのスイッチが必要ですか? 1ノードあたり1 HCA?デュアルポート? 各ノードに1本のケーブルがありますか?または、スイッチがサブネット管理 を処理できるか、それともホスト上になければなりませんか2 が必要ですか。それがスイッチ上にある場合はこれが推奨されますか? このインフィニバンドネットワークを既存のイーサネットネットワークに接続するにはどうすればよいですか? 既存のイーサネット接続をホストに残すことはできますか?infinibandと一緒に18ノードを接続する予定です

答えて

4

ご質問のほとんどのために、あなたは複数のオプションがあり、多くの場合、それはあなたの要件に依存します:

  1. が、それはあなたが持っているしたいとフォールトトレランスの種類によって異なります:あなたは満足している場合は、ここでいくつか入力され、デュアルポートを持つ1つのHCAを使用している場合は、2つのHCAを使用します。ただし、自動パスフェイルオーバー(IB仕様で定義されているAPM)は初期のHCAでは機能しませんでした。自動パスのフェールオーバーを行い、さらに高いレベルのソリューションを探してください。この機能は非常にクールです。もちろん、あなたは、スイッチに接続するポートごとに一本のケーブルが必要になります:ので、あなたの場合には、あなたがすることを計画どのように多くのポートに応じて、ホストあたり1〜4のケーブルが必要な場合があります今すぐあなたのケーブルの質問はこれに関連している

ホストごとに使用します。

  1. swtich質問:あなたはスイッチごとに1つのポートを使用するならば、人気のベンダーからの18個のポートスイッチがありますあなたはもう少し信頼性が必要な場合は、その後、2×18ポートスイッチは意味をなさない。

  2. 問題を解決するためにホスト上でSMを実行します。ホスト上でSMを実行しても問題ありません。私は両方の方法で使用しています。

  3. イーサネットとInfiniBandの間のトラフィックをブリッジするためのイーサネットゲートウェイが組み込まれたInfiniBandスイッチがあります:これらのうちの1つを使用します:: ipoibおよび/またはSDP:SDP(ソケット直接プロトコル)能力と性能はipoibより優れています。

  4. http://www.infinibandta.org/

はこれが役に立てば幸い...私はここにすべてのベンダーに名前を付ける必要はありませんが、IBTAのウェブサイト(リンクは下記の)または単純なGoogle検索があなたにこれらのポインタを与えます公式